发电机母线与系统母线如何核相?相序如何测量?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/12 22:30:17
什么是灯光熄灭法和旋转法?

1、首先确定相序一致。具体办法使用相序表确定。如没有相序表,简单的办法就是使用一台小的三相电动机,记住电机的三根线标记,分别接在母线上和发电机上,如转向一致,说明相序一致。反之,则说明相序不一致,然后,调整发电机出线与母线相序一致。
  2、相序一致后,可以用同步表进行并网,如没有同步表,则可以用灯光熄灭法或灯光旋转法来进行并网。
  补充:这讲起来就麻烦了。这上边也不能画图,没法讲。这是一种很古老的并网法,早淘汰了,不过现在一些先进的并网仪器的基本原理还是用它。

1、首先确定相序一致。