一个有关高压电房的问题 请郭卫国老师和各位大虾赐教 越详细越好 请少数网友注意 不要复制些没用的东西来

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 23:21:27
一座排灌站的高压电房, 两路高压进线。 双变压器,一个800KVA, 另一个630KVA。 有以下几座高压开关柜:1#进线柜、2#进线柜、计量柜、总柜、电压测量柜、所用电(估计是站内照明等需用的电)、1#馈线柜、2#馈线柜、3#馈线柜、4#馈线柜。
由于没有图纸, 我想请问郭老师和各位搞电气的大侠这几个柜子的作用及相互之间的关系, 猜测一下接线的方式。
两个进线柜不用说 计量柜用来收电费也不用说 我估计3#、4#馈线柜是备用柜、1#、2#馈线柜的出线分别连接两变压器的一次侧,可是如果这样所用电的出线接在哪里呢?
另外,两个变压器的二次侧出线(来到了低压电房)进入了两个主柜、主柜旁边是联络柜(重申一遍是在低压电房),这个联络柜应该起到什么作用呢?它的结构大致是什么样的呢?
很抱歉 问题很长 可是我这个刚接触电气的新手很想弄明白
仅有的100分 全部敬上

10KV设备:
10KV电缆(进线+出线...);
10KV开关柜(进线+计量+电压互感器+出线+电容...);
10KV变压器

0.4KV设备:
0.4KV开关柜(进线+出线+电容+...)

由于柜型不同,各个厂家产品也不相同,用户的要求也不相同,但总体上说:
1、10KV高压主进线柜、出线柜、电容器柜、高压电机柜
主要结构是柜壳,内有1-2组隔离开关,1组断路器,1-2组电流互感器,1组过电压吸收器,1组常电显示器,1组电加热器,有些有接地开关,还有保护装置、温湿度自动控制器、电流表,功率因数表等。

2、10KV高压计量柜
主要结构是柜壳,内有0-1组隔离开关,1组高精度电压互感器,1组熔断器,1组高精度电流互感器,1组常电显示器,1组电加热器,还有温湿度自动控制器、有功、无功电能表等。

3、10KV高压互感器柜
主要结构是柜壳,内有1组隔离开关,1组熔断器,1组避雷器,1组常电显示器,1组电加热器,有些有保护装置、温湿度自动控制器、电压表等。

4、0.4KV低压总进柜
主要结构是柜壳,内装有1-2组隔离开关,1组万能断路器,1组加1支电流互感器,有些有电加热器及散热风扇,柜壳上有开关操作按钮和隔离开关操作孔,还有电流表、电压表、功率因数表等,有些还装电能表。

5、0.4KV低压出线柜
主要结构是柜壳,内装有1-N组隔离开关,1-N组低压断路器,N组或N支电流互感器,有些有电加热器及散热风扇,柜壳上有开关操作按钮和隔离开关操作孔,还有电流表、电压表、功率因数表等,有些还装电能表。
专家提供:

0.4KV低压出线柜
主要结构是柜壳,内装有1-N组隔离开关,1-N组低压断路器,N组或N支电流互感器,有些有电加热器及散热风扇,柜壳上有开关操作按钮和隔离开关操作孔,还有电流表、电压表、功率因数表等,有些还装电能表。
专家提供: