PLC高手请进,急!!!用西门子S-200作梯形图及程序

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 18:30:53
设计的内容和要求(包括原始数据、技术参数、条件、设计要求等):
水泵机组,共三台(水泵1,2,3),两用(水泵1,2)一备(水泵3)。
可实现自动/手动两种控制;
需考虑控制按钮和指示灯的设计;
正常运行时,使用水泵1,2供水,水泵3备用;某一台故障状态时,备用泵投用;运行100天后,备用泵3投入使用,水泵1转为备用,再运行100天后,备用泵1投入使用,水泵2转为备用,如此循环。运行时需要指示灯进行闪烁指示(5Hz)。

说的还不是很详细。例如是否是恒压供水?变频1、2是否要工变频切换?运行的时候,按钮使用了几个?指示灯什么时候进行闪烁?故障的时候怎么处理?
【注意】请教问题的时候,最后给点号表,或者外围接线图!哪样别人才能准确无误的理解你的要求。
我按最简单的去做。接线图自己理解吧。
【硬件】
1个手动/自动切换按钮 2个各个状态指示灯
1个启动按钮 3个运行指示灯
1个停止按钮 3个停止指示灯
1个急停按钮 3个故障指示灯
3个手动起停旋钮
【点号表】I0.0 自动 Q0.0 1#泵接触器
I0.1 手动 Q0.1 2#泵接触器
I0.2 急停 Q0.2 3#泵接触器
I0.3 启动 Q0.3 手动指示灯
I0.4 停止 Q0.4 自动指示灯
I0.5 1#泵启停 Q0.5 1#故障指示灯
I0.6 2#泵启停 Q0.6 2#故障指示灯
I0.7 3#泵启停 Q0.7 3#故障指示灯
I1.0 1#泵接触器常开
I1.1 2#泵接触器常开
I1.2 3#泵接触器常开

手动状态:M9.0
自动状态:M10.0
【自动标志位】:
1#泵运行:M11.0 (正常)
1#泵停止:M11.1 (正常)
1#泵故障:M11.2
2#泵运行:M12.0 (正常)