变压器绕线时本来是从1脚到4脚,而把绕成从4脚到1脚的后果,这样是不是
相位反了,

变压器需要核对相位的情况有以下三种:
  ①变压器初次投入运行。
  ②变压器经过一次大修后投入运行。
  ③变压器需要并列运行。
  变压器核对相位的目的是检查将要投入运行的变压器高低压侧的相位与原运行变压器的相位是否相同,当相位不同时,严禁投入运行。这里应该强调的是,要核对的是相位,而不是相序。因为相序正确了,相位不一定相同,而相位相同了,相序必然相同。
  常用的核对相位方法有两种:
  (1)用核相杆核相 对于10kV以及以下电压等级的变压器,可以采用这种方法。在电压等级相符、试验后合格、试验期限有效的两个绝缘杆之间接装一只电压表或采用专用核相杆,在一次高压系统上直接核相。
  电压表的两端分别接在核相杆上,核相者应该戴上绝缘手套,并站在绝缘垫上(室外应该穿上绝缘靴),由两个人各持一只核相杆,分别接在高压开关柜的两台变压器出线柜内下隔离开关(或高压断路器的出线侧)相对应的一级,如电压表指示值为零或近似零,即表明对应相为同相位,否则相位不同。相位不同应调换其中一台变压器出线柜三相母线的相对位置,直至对应相的相位相同时方可并列运行。
  (2)用电压互感器核相 在核相前,首先核对电压互感器的相位,其联结组标号应相同。核相时,可利用一只量程大于100 V的交流电压表测量两端母线电压互感器二次侧的对应相的电压。如果均为零,说明同相。如果测量的结果为线电压值,则说明该两端母线或变压器对应端相位不同,需要调整母线的相应位置,并重测合格后,方可并列运行。
  核对两端母线电压互感器的相位时,可先将两端母线为一路电源或一台变压器供电(即断开2号变压器的断路器,合上并联断路器),然后用电压表分别测量电压互感器的对应相。当测得的电压为零时,说明两台电压互感器的相位是对应的。最后再进行一次系统核相。

无论星型接法还是三角接法,对于变压器而言,ABC三相任意对调,即ABC三相线于设计时ABC三端子连接不一致,那么其不一致的规律将被复制到输出端,即输出端ABC三端子和ABC三线也会产生偏差.

比如变压器ABC三端子,如果我将线以 A-C B-B C-A方式连接,那么输出端也将是 A-C B-B C-A的规律.

即ABC三相如果在输