接触氧化池 爆气量计算

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/28 05:28:25
生物接触氧化池,爆气量单位计算公式是什么,哪位知道?
我有一个长34米,宽9米,有效水深4.5米的生物接触氧化池,1分钟需要多少立方的爆气量?谢谢

从标准CECS128:2001《生物接触氧化法设计规程》可以找到:
气水比最好通过试验或者参照相似条件运行资料确定。当BOD5在60-180mg/L时二段式总气水比可采用3:1-7:1,一氧池汽水比采用2:1-4:1,二氧池汽水比1:1-3:1,生物接触氧化的曝气强度宜采用10-2-M3/M2*h

空气量D:D=Do*Qv
Do--汽水比
Qv--设计污水量

具体标准网上有,找不到的话我这里也有