一段铝线从发电机引出到变压器30米,电压380V 电流360A 功率200KW
3相 每相用两条120平方的铝线.
如果截短1米能减小多小功率消耗??
写出计算公式~多谢!

1、铝导线的电阻率约为0.018(纯铝约为0.0175);
2、每米120导线的电阻R1=1*0.018/120=0.00015欧姆,两根并联R=0.000075欧姆;
3、每米压降Ud=I*R=360*0.000075=0.027V;
4、每米消耗电功率Pd=I*Ud=360*0.027=9.72W;
5、三相平衡,无零线,总消耗电功率P=3*9.72=29.16W。
以上计算未考虑线路减短后负载侧功率略微增加,工作电流相应增加的因素(可以忽略)。