家里装有三相电源,我想给离家大约500米外的养殖场扯电,能不能直接扯过三相电中的一根线,在那边再加条地线.
这种方法是否可行?
非常感谢二位抽出时间对我所提问题的回答!!!

1、做一个“星形”变压器,就可以分离出一个单相电了。

  2、高中物理课本,已经讲到三相电,其中有“星形”接法,也有“三角形”接法。如果采用“星形”接法,则中心点就是“零线”。

  3、所谓“零线”,其实就是星型接法三相电的中性线。如果三相的负载是平衡的,那么中性线上正好没有电流。这个就是“零线”这个名称的由来。

  4、从“中心点”接一根线出来,它就是零线,然后从三相电中任意接一根线出来就是。它与零线之间的电压就是220V。(假设三相电是380V供电)。

  5、所谓“隔离变压器”,其实是初级线圈与次级线圈的匝数是相同的。220V进,输出也是220V。如此而已,才起名为“隔离”。隔离之后,虽然也是220V,但因为与“大地”不直接接触,没有火线与零线之分,所以单根线一般不会电死人了。

  6、三相的隔离变压器,原理类似,可以从“星型”接法中,引出一根“零线”。

你家里有三相电,一般就是低压三相四线供电方式,会有三根火线和一根零线。
在离你家500米的地方用电,正确的方法是将一根火线和一根零线引过去,然后将你用电设备的外壳在现场接地。

你说的方法在理论上是可行的,实际接入也能使设备运转,早期有这种接法,现代已很少采用了。

但低压220V电压传送500多米后,电压降是很大的,电能损耗也比较大,应考虑导线截面。

如果地线的接地电阻足够小的话应该没问题。
如果开关是漏电保护断路器,就会跳闸送不上电,
用电量是一样的。
但此方法不可取。

不行,那样接地电阻太大电压损耗很大,最好是把三相电源中的一相和零线一起拉过去,这样比较安全,经济。