应该是H500型通用的电路,闲置了将近了6年,期间没有充放电。现在故障是通电无反映。已检查电源部分,输入电源处没有故障,桥式整流处和LM317稳压块处无电压。而LM317电源取自电池,由于长时间电池没有充电,12V7AH的电池一点电也没有。现在唯一能知道的是电池不行了。但会不会因为电池没电或者电池故障引起无法开机呢?但是沿220V电源进线查,220V电源并不光是送入稳压器除给电池充电,但是没找到220V降压到12V直流的电路。我设想这台UPS是不是切换继电器由电池供电的,如果电池完蛋的话,无法完成切换,整块电路无法得到供电呢?

一般UPS设计时,启动电路由电池供电,或者有电池检测电路,电池不接,电池损坏时,UPS将不能开机。建议先更换电池。

一般UPS分在线式和后备式,电路原理不一样。你的闲置了6年,应该是后备式,这种UPS的电路有低压控制电源,降压电路可能是开关电源,由于蓄电池电压过低,不排除电池内部短路的可能,造成低压电路不能正常工作。请更换蓄电池再试,另外最好有电路图,否则维修比较困难。这种产品的内部保护电路很齐全,一般损坏的可能性不大。

先更换蓄电池,然后在一步一步检测排除!

电池换个就可以了,你根本没法开机嘛,电池电压过低(低压保护) 开机电路查下电源由电池提供的