超声波料位计在有噪音的工业环境中使用会失灵吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/28 02:09:22
超声波料位计与雷达物位计相比主要缺点是什么?为什么目前国内这两种仪表价格会相差5~10倍?

一个好 一个差

不会失灵,因为噪声的频率和超声波的频率不在统一波段!超声波的频率高。

超声波用的是声学原理(声音在介质中传播的速度是340米/秒:空气中)

雷达物位计用的是光学原理。

差价大的原因为:技术!

超声波液位计的工作原理

超声波物位计工作原理是由超声波换能器(探头)发出高频脉冲声波遇到被测物位(物料)表面被反射折回反射回波被换能器接收转换成电信号.声波的传播时间与声波的发出到物体表面的距离成正比.声波传输距离S与声速C和声传输时间T的关系可用公式表示:S=C×T/2.由于声波脉冲发射过程中机械惰性占用了传输时间使靠近超声波换能器的一小段区域内声波不能被接收这个区域称为盲区.盲区大小与超声波的量程有关.

三、超声波液位计的技术参数

1、12或24伏直流供电

2、采用全密封小角度防水超声波传感器设计,适用于恶劣环境

3、声束角小于10度,适合小空间检测

4、量程0.30-3,5,8,9,10,15米(液位,大量程可定做),重复精度:0.5% ,分辩率:2MM 带有高精度数字温度补偿电路。

5、高亮度LED数码显示,输出信号为0-5V或4-20mA工业标准信号,(0—10V,RS232或RS485),可实现远距离传输,配合一般工业表头可实现水位(物位)自动控制。

6、带有倒置距离转换功能,可实现上下限点任意设定,(如,水池深度为5M,此时传感器距离水面为4.2M,通过设定可显示水池实际水位0.8M或4.2M )。

7、超声波变送器可在0.35—12米内任意点进行开关量设置(选装)。

有很大影响,我们铝厂原来用的古大的超声波,4千多一台,信号总是漂,后来换了雷达,1万多一台,也不是很好用,经常没信号,厂家说这是锁波现象,要我们换调频连续波的雷达,saab的,要6、7万一台,真贵啊!

我们石化都用的调频连续波的雷达,6、7万是便宜的,saab的要十几万,西门子的也要6万块。