希望大家看一下这样算对不对?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/27 19:01:34
24KW的发热管,接三相电源380V,计算每线电流为36A,每天使用时间是8个钟左右,配线为6个平方毫米。我是这样算的,我以一个平方的载流为3A,一根线6个平方,3*6=18A 三根线为 3*18=54A,选择为6个平方足够了。我想问一下我的算法对吗?
怎么样计算是最好的方法或是最省钱的又满足供电要求。谢谢了

呵呵!你算的不对!
24KW 380V 36A 这是对的!但是36A是说的每相电流,不是三相的总和。还有算使用的线的平方也是按照每相算的不是三相的和值。
载流量要看啥线,既然是发热设备他的载流量要按他的最小值算。
按你说得一个平方载流3A,一根6平方的。3*6=18A。这是单相18A,你算的36A也为单相的。所以还要差一倍呢!
最简单的方法就是380V发热设备的电流等于千瓦数乘以1.5。
选线最好是阻燃铜线,一个平方按5A算。这都是说的单相。
一般三相平衡,可以用三根单股铜线铺设。好要记得安装接地线。
希望以上有用!

10个平方以下的线安全载流量为线径的五倍,如6平方毫米的铝芯线,他的安全载流量为30A,根据你的电流36A看有点小,如选铜线就行了,铜的计算方法比铝的高一个级别,6平方的铜线相当于10平方的铝线,它就可以承载50A的电流

对是对,不过有点小

你简直就是一个天才啊...