使用隔离变压器(二次侧不接地)的照明系统中,开关可以装在中性线侧吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/28 13:31:11
隔离变压器(380V/380V(220V))的二次侧带十多个单相照明线路。灯具外壳连在一起,也不接地。用于隧道内照明时,要求在一段隧道两边的出入口都可以开关这段隧道的灯(一般用双极开关实现,需要用5根导线)。 现在我想在灯具的两侧装上转换开关。这样使得灯在关闭状态下可能和相线等电位,也可能和中性线等电位。相关图片:
中性线不接地,中性线的电位也不是零,还有必要把开关装在灯具的相线侧吗?

完全可以。

但你要确保导线与开关接线正确,不发生虚接和断线情况,且保持“火”、“地”线同时开、断。

检修时注意必须两边全断电,防止一方突然来电。

楼主讲的情况类似IT系统,规范JGJ/T 16-92有介绍:
(对于单相不接地系统的用电电路,开关接在哪根线上都一样的)
【以下为转摘规范JGJ/T 16-92部分内容】
14.2.7 在IT系统中的任何带电部分(包括中性线)严禁直接接地。IT系统中的电源系统对地应保持良好的绝缘状态。在正常情况下,从各相测得的对地短路电流值均不得超过70mA(交流有效值)。若以连续供电为主要目的时,则以不损害设备为限度,可放宽此值。所有设备的外露可导电部分均应通过保护线与接地极(或保护接地母线、总接地端子)连接,连接方式见本规范第8章有关规定。
14.2.8 IT系统必须装设绝缘监视及接地故障报警或显示装置。
14.2.9 在无特殊要求的情况下,IT系统不宜引出中性线。
14.2.10 在选择系统接地型式时,应根据系统安全保护所具备的条件,并结合工程实际情况,确定其中的一种。
由同一台发电机、配电变压器或同一段母线供电的低压电力网,不宜同时采用两种系统接地型式(例如在同一低压配电系统中,不宜同时采用TN和TT系统)。
在同一低压配电系统中,当全部采用TN系统确有困难时,也可部分采用TT系统接地型式。但采用TT系统供电部分均应装设能自动切除接地故障的装置(包括漏电电流动作保护装置)或经由隔离变压器供电。自动切除故障的时间,必须符合本规范第8章中“接地故障保护“的有关规定。

使用隔离变压器(二次侧不接地)的照明系统中,开关可以装在中性线侧吗? 使用隔离变压器(二次侧不接地),380(220)V的照明系统中,开关可以装在中性线侧吗? 请问隔离变压器变压器的二次侧N线需不需要接地? 保护用电流互感器二次需要接地吗?如果接电流脱口器二次需要接地吗?不接地行吗? 单相变压器二次侧零线接地为什么不从那里漏电 电力变压器二次侧的零线为什么要接地? 电压互感器二次侧允许重复接地吗?为什么??? 电流互感器二次侧允许重复接地吗?为什么??? PT的击穿是装在二次N线与接地之间吗?这样不相当与PT二次没接地吗?会影响二次电压吗 隔离变压器 为什么220伏单相隔离变压器二次输出两相110伏