380/220v的低压柜中,已知每回路的设备容量,如何计算出电流,知道电流后又如何选择断路器呢?还有母线的型号是如何选择的?还有开关的大小和柜子的选取有什么关系,难道还有开关比柜子大而装不进去的??
新手,问题有点弱哈,希望高人能给个详细的解释.
断路器如何选择呢,比如电流是50A,三相断路器该如何选呢?

1)电流就根据楼上所述方法计算。
2)断路器的额定电流与过电流脱扣器的额定电流应大于线路计算负荷电流。当按线路的计算电流选择时,应能满足:In>=Ijs
式中 ——低压断路器的额定电流,A;
——线路的计算电流或实际电流,A。
如果环境温度低于+40℃,则电器产品温度每低1℃,允许电流比额定电流值增加0.5%。但增加总数不得超过20%。细化还要考虑上下极差配合、保护等因素。
3)开关等柜内元器件需合理的安装在柜内,符合标准的前提下节省成本。
4)工业上常用的硬母线截面为矩形,槽形和管形。
(1)矩形母线散热条件较好,有一定的机械强度,便于固定和连接,但集肤效应较大。为避免集肤效应系数过大,单条矩形母线的截面最大不超过1250mm2。
(2)槽型母线机械强度较好,载流量较大,集肤效应系数也较小。槽型母线一般用于4000~8000A的配电装置中。
(3)管形母线集肤效应系数小,机械强度高,管内可以通水和通风,用此,可用于8000A以上的大电流母线。另外,由于圆管形表面光滑,电晕放电电压高,因此可用作110kV及以上配电装置母线。
看不懂你是想问母线大小及类型怎么选??
如果你知道选多大的母线,根据电流找找一个符合要求的就行了!

难!
复杂!
三相设备用此公式:P=根3*UI,P表示功率,单位:千瓦;U表示电压,单位千伏,0.38千伏;I表示电流,单位安培!
单相设备:P=UI,表示同上,电压为0.22千伏。
母线选择可以从网上查找母线载流量表。
开关太大,柜子太小,安装后会关不上门等!
不说了,人家闲俺啰嗦连!

电流50A,空气开关一般按1.1倍选择!50A的1.1倍是55A,可以选择60A的。

      问题较多,难于用三言两语进行说明。既然是新手,建议找一本《工厂供电技术》的书系统看一下不就行了?若没有耐心看完全书,也可只看相关的章节即可。