请问对于一个高度在202米的52层超高层建筑来说,只在地下室做一个电房能不能满足要求?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/28 12:03:17
该建筑因建筑平面布置原因,在上面避难层增加电房比较困难,甲方要求不能使用母线槽.现主要考虑到屋顶的电梯机房等大功率用电设备的用电可行性.当然这个电房就在电缆井边上.另外请问200米高度电缆压降大概在哪个范围啊?请专业人士给点意见,谢谢!

你是搞设计的吧!这个问题须考虑多重因数:1、甲方考虑的工程投资问题;2、设计是否符合相关规范;3、施工维护的可操作性;4、最后才是方案实施。
对于第1点:甲方要求不能使用母线槽,还有分支电缆塞,做为设计者,你要报你的方案并要去说服甲方(看你的专业知识了)
对于第2点:你设计就需要按相关规范来,电不像给排水,分个低区、高区的。这条也是说服甲方的理由之一。
第3点:设计不能纸上谈兵,要考虑以后的施工及物业维护,不然图纸会审时施工单位就给提出来,人都去不到还咋施工。
第4点:前面因数考虑完后还个与弱电、自动化控制、设备等相协调的问题。