5安的三相表能用8千W的机械吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/27 18:10:55

若8KW的机械是三相机械,则在额定状态下运行时,该机械的额定电流为:Ie=P/(1.732*Ue)=8/(1.732*0.38)=12.15A;
可见,该电流大于给定三相电能表的最大量程,一般情况下,是不能用的;

你要仔细看一下给定电能表的铭牌,在额定电流5A后面,是否有一个();若有,看括号中的数字是多少,若是该数大于12.15A,一般是可以用的;

若给定的电能表就是5A的,则可以通过增加一组“电流互感器”,如20/5A的,将电流变换后,再接入该电能表。

不能用,就是5后面有括号,里面不管是多少都不能用。因为选电能表是按额定电流选的,里面的数字只是瞬时电流,偶尔一下还可以。不能长时间用。若用的话,负载是8KW的情况下应用20/5的互感器。

直接用不可以,如果加上互感线圈就可以了