SHO-BOND公司开发的“壁可”注入法解决了混凝土结构裂缝的修补问题,是一套受到专利保护的完整方法。传统方法中树脂胶的注入靠人工控制,“壁可”法则是通过橡胶管自动完成注入。在注入过程中始终保持约3kg/cm2的压力,能保证将修补材料注入到宽仅0.02mm的裂缝末端。同时,缓慢均匀的压力可以将裂缝中积存的空气压入混凝土的毛细孔中,并通过混凝土的自然“呼吸”作用排出,有效地避免产生气阻,从而保证了修补质量。“壁可”法用到的灌注材料是BL-GROUT,密封材料是SB-101。采用的工具是BL注入器或DD注入器。1、 施工方法:(1) 表面处理:沿裂缝清理出5cm宽的密封区;(2) 注入座粘接:用SB-101将注入座粘在裂缝的中心;(3) 密封:用SB-101密封注入座的周围,并沿裂缝按5cm宽进行密封;(4) 密封材料的固化;(5) 安装BL注入器;(6) 注入:将BL-GROUT的主剂和硬化剂混合后,由泵把混合物压进注入器里,当材料充满注入器的限制套(外径增加至28毫米)时停止注入,转至下一注入位置;(7) 注入材料的凝固。2、 BL注入器的作用:压注BL-GROUT进入橡胶管内部,随着压力增加,使橡胶管一点点膨胀,直到橡胶管的外径达到规定的尺寸。当橡胶管的外径达到规定水平,注入工作既由注入器自行完成。橡胶管内部压力一直保持在3.4kg/cm2左右,它将持续把注入材料渗透到最末端的细缝中。3、 “壁可”法的优点:(1) 对裂缝中的任何凹槽和角落都能进行可靠的注入借助注入器的内部压力注入,不需要把裂缝扩大位V形缝及预埋管,注入过程可持续很长时间,而无需人力,注入材料可以完美地渗入到裂缝的最末端,甚至包括钢筋与混凝土间的缝隙。(2) 均匀而可靠的压力控制当注入器外径膨胀至28毫米,即充满注入量限制套时,BL注入器通过橡胶管的均匀收缩自动注入,这就实现了简单而可靠的压力控制。(3) 注入材料的硬化容易确认检查留在注入器中的材料即可知道缝中材料的樱花状态。4、 “壁可”法注入材料的特点:(1) 极强的渗透力:粘度仅约500MPa/s,有极强的渗透能力,保证注入效果。(2) 良好的柔韧性:固化后仍保持良好韧性,裂缝受冲击和振动时不脱开。(3) 最佳的抗收缩性:不含溶剂,以化学反应实现固化,因此不发生收缩。(4) 瞬间固化:材料的固化为突变过程,注入效果不受结构振动的影响,