急急急急死人了!请资深设计老师回答

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 05:30:43
设计者把地梁DL的面和底反过来设计的,面是通长筋,底加支座筋,这样的梁对我们翻样的来讲,我们就叫他反力梁,翻样的时候就是按反力梁翻的,就是他的面筋机械搭接位置我们就当底筋搭接的,结果监理说我们这样做是错误的,请问到底应该怎么做?是否面受拉,底受压?
是天然基础啊,他怎么说我错的?如果是桩基础应该怎么做?

如果说是天然地基上(不是桩基础上)的地梁的受力情况,你的想法基本是正确的。具体来说应该是地梁的跨中上部受拉、下部受压,而有柱子的地方是上部受压,下部受拉。
钢筋的搭接方式按照规范分别按受拉区和受压区的规定执行。

如果是桩基础上的地梁,就应该按照普通的梁受力情况看待了,即有桩的地方看成支座处,上面受拉下面受压,跨中上面受压下面受拉。

因为该梁受力分析结果梁底的反力大于梁顶的作用力的时候, 就是楼主说的反力梁了. 看楼主描述的梁配筋情况, 这是一根反力梁没有错. 所以, 楼主所说的面受拉, 底受压是对的.