砼浇筑量600立方米算是大体积砼吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/15 09:03:49
主要是有什么规范依据,我知道大体积砼在砼配合比设计规程中的定义是:断面尺寸不小于1米的砼构件,或是可能由于内部水化热可能产生内部裂缝的砼构件.
我们这的梁板式筏板基础正好断面尺寸是950厘米,差5厘米不足1米,刚好够不上规程中对于大体积砼的定义.
我想知道按砼体积数量来定义大体积砼的规范或其他国家标准之类的依据是什么?多少才算是大体积砼呢?
如果有大虾能帮我解惑,奉送50分!!!!
对了,我的描述有点不准确,我说的600立方米砼是筏板基础,长乘宽是38乘16米,厚0.9-0.95米

对于大体积混凝土的界定工程理论界一直没有定论。
为什么要有大体积砼这个概念?因为体积较大的砼有一个内外温差控制的问题,就是因为内部水化热提高的砼内部温度与受外部环境温度影响的砼表面温度之间的温差如果太大,则容易引起应力过大而造成开裂。而这种温差与水泥品种、环境温度、养护条件、水灰比、砼拌合物温度等等因素都有关,而不是仅仅与混凝土体积有关,所以没法确定一个确切的尺寸区分大体积砼与非大体积砼的界限。

0.9-0.95米厚的大板肯定算大体积混凝土了,必须考虑温差控制措施。可以先计算一下混凝土内外温差再决定采取什么样的措施。如果需要计算方法的话可以写站内信给我。

大体积砼不是以砼浇筑量来定的,具体参照:
我国《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009里规定:混凝土结构物实体最小几何尺寸不小于1m的大体量混凝土,或预计会因混凝土中胶凝材料水化引起的温度变化和收缩而导致有害裂缝产生的混凝土,称之为大体积混凝土。
现代建筑中时常涉及到大体积混凝土施工,如高层楼房基础、大型设备基础、水利大坝等。它主要的特点就是体积大,一般实体最小尺寸大于或等于1m.它的表面系数比较小,水泥水化热释放比较集中,内部升温比较快。混凝土内外温差较大时,会使混凝土产生温度裂缝,影响结构安全和正常使用。所以必须从根本上分析它,来保证施工的质量。
美国混凝土学会(ACI)规定:“任何就地浇筑的大体积混凝土,其尺寸之大,必须要求解决水化热及随之引起的体积变形问题,以最大限度减少开裂”。
大体积混凝土一般在水工建筑物里常见,类似混凝土重力坝等。

不能完全按照体积来计算的,譬如——600立的混凝土,你做成长宽都是500的一根连续梁(自己算长度啊),那它就不算大体积混凝土了!
大体积混凝土不是仅仅靠体积来说的,大部分的时候是,内部水化热可能产生内部裂缝的时候的情况下!
不能断章取义哦!!!

大体积混凝土跟一次浇筑多少没有关系。

如果是一个构造物,可以肯定的说,算。