机房空气开关跳闸,请问可能是什么原因?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 08:12:33
我们单位机房里设备用的一个100A的三相空气开关,实际电流时72加减3A,使用了很长时间里,昨天机房加了2台5匹空调,单独使用2个63A三相空气开关,当天晚上100A空气开关跳闸,但是主闸没有跳。
问,这个跳闸和安装空调有关系吗,第二天我去单位观察了一天也没有跳。
100A和63A的空气开关都是分路开关,总开关没有跳,是100A的分路开关跳了

空气开关跳闸原因一般有四个:过载保护、电路短路保护、漏电保护、欠电压保护,这四个原因都会造成空气开关跳闸。
  空气开关跳闸的情况有以下几种:
  1、空气开关电流整定值太低,负荷的功率大于空气开关的额定功率。例如柜式空调回路和电热水器回路的开关整定值都应为20A,而不是一般回路的16A(大功率的浴霸也是这样)。
  2、负载的接头不太牢固,部分通过人工接线的电器,接头没有压紧。
  3、线路中有短路现象,检查电器插头是否干燥。
  4、线路老化漏电了,造成火线与零线短路或接地。

我觉得63A空气开关不跳,总开关不跳,应该不是安装空调的问题。如果是因为启动电流过大,应该是总开关的电流过大而跳闸。不知道你这个100A的开关是不是漏电开关,所分配下去的回路是不是有插座回路,漏电也会引起跳闸。

空调里也有电动机 电动机启动时 电流达到额定电流的0.7到3倍 会不会是偶然的多台空调一起启动?

会不会是漏电