搞电高手!请教!急!!!! 0

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/07 16:40:36
搞电高手!请教!急!!!! 半夜我公司的一个配电盘起火!下面的单p开关和几个3p开关全都烧焦了~可是上一级的开关不跳。为什么会这样??请教!

面的单p开关和几个3p开关全都烧焦了????

不太可能阿,是不是别的东西烧了吧这几个空气开关熏黑了。

几个空气开关一起坏的可能性很低,除非是劣质产品。

下面的开关负荷过载烧焦跳闸了,上一级的开关相当于无负载,当然不会跳闸!