星三角启动控制

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 08:32:44
星三角启动控制中,当时间继电器动作后KM3和KM2同时动作,我总认为很矛盾,该如何解释

很简单 一个是封星接触器(KM星)线圈断电释放 另一个是角接接触器(KM角)线圈通电吸合

很准确的说两个线圈不是同是动作的,只不过是相隔时间非常短而矣.因为有安全互锁,彼此的常闭点都串在了对方的线圈电路中了!所以也更不会发生短路.
动作顺序是这样的:首先封星接触器(KM星)断电,与此同时角接接触器(KM角)线圈回路中的(KM星)常闭点复位闭合<安全互锁>,然后角接接触器线圈才能通电,吸合.这时间间隔非常短!
这样解释可以吧!如果觉得不好把分给我,如果觉得好那就再给加点!呵呵!

当时间继电器动作后KM3和KM2同时动作,是指相同的时间KM2闭合、KM3断开,是同时的,但不是同时得电动作。