110KV电流互感器600/5A,在一次电流在144A时,二次线圈开路,能产生多高的开路电压?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/07 19:37:45
110KV电流互感器的二次线圈通过一截电缆约7米,接到端子箱处,有一个二次线圈由于错接线,发生开路且时间无法确定。为什么没有发生放电现象、不发生绝缘击穿?在端子箱里,用数字万用表测量开路的引线如A441对地电压,为何电压只有35V。但电击了一下我的手指,却力如千斤!
交流电压档700V.电流互感器开路电压与一次电流大小有关,似乎应该数千伏,不能用万用表测量吧? 知道的就别藏着了,请来回答

这要看你电流互感器具体的特性,电流互感器开路产生高电压的前提是电流互感器铁芯饱和,如果一次电流不大,而你的电流互感器铁芯饱和需要的电流较大,即当二次回路开路时,一次回路电流全部激磁也不致于使铁芯饱和时,在二次侧并不产生高压.

35V?按照我的经验应该电压在数百V,你表没有切错档位吧。

110KV电流互感器600/5A,在一次电流在144A时,二次线圈开路,能产生多高的开路电压? 220kV电流互感器常用的变比配置是怎样的,300/5A对于制造有什么不同? 电流互感器 电流互感器精度 电流互感器 电流互感器等级精度 750/5电流互感器等级精度 300/5A的电流互感器一次电流为600A时,二次侧电流为10A,我这样说对吗?请指教! 50/5A 1匝电流互感器与50/5 150A1匝电流互感器有什么区别 10kV 线路的电流互感器200/5 10P10的二次侧电压是多少啊? 电流互感器怎么都是?/5的? 电流互感器型号规格说名 比如SDH-3/0.66-2500/5A 电流互感器变比5A什么意思 求助:请问在110kV变电站中,110kV电流互感器的伏安数和控制电缆的长度有何关系?