有关于住宅建筑规范的问题.

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/20 23:29:46
阳台栏板700高上做横栏杆是否符合规范.(18层)最好有具体的依据可以查询.

你好,我们可以确定的一点是,如果只有700高的栏板,那么绝对是不够的。剩下的问题就是,你在栏板上做的栏杆的高度,如果顶标高从阳台板顶开始起算不够1100的话,那显然是不够的。这一点详见《住宅建筑规范》5。1。5条“六层及六层以下住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m,七层及七层以上住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。”。
而《住宅建筑规范》虽然是身为全本强条的,但是也有出处——《住宅设计规范》。其中的第3。7。3条“低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m,中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.10m。中高层、高层及寒冷地区住宅的阳台宜采用实体栏板”
同样,在《民用建筑设计通则》里也有相应描述,6。6。3条:
6.6.3 阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆,并应符合下列规定:

1 栏杆应以坚固、耐久的材料制作,并能承受荷载规范规定的水平荷载;
2 临空高度在24m以下时,栏杆高度不应低于1.05m,临空高度在24m及24m以上(包括中高层住宅)时,栏杆高度不应低于1.10m;
注:栏杆高度应从楼地面或屋面至栏杆扶手顶面垂直高度计算,如底部有宽度大于或等于0.22m,且高度低于或等于0.45m的可踏部位,应从可踏部位顶面起计算。
3 栏杆离楼面或屋面0.10m高度内不宜留空;
4 住宅、托儿所、幼儿园、中小学及少年儿童专用活动场所的栏杆必须采用防止少年儿童攀登的构造,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距不应大于0.11m;
5 文化娱乐建筑、商业服务建筑、体育建筑、园林景观建筑等允许少年儿童进入活动的场所,当采用垂直杆件做栏杆时,其杆件净距也不应大于0.11m。
根据以上三本规范,共同推敲之后就会发现,除了《住宅设计规范》里说的高层宜做栏板外,其他两本规范里只是对临空处的安全防护高度做出了要求,也就是1100,离地100内不留空,有儿童活动建筑的临空栏杆竖杆间距不大于110。并没有对栏板多少高栏杆多少高做出任何限制规定。
根据你的描述,应该说只要栏板以上栏杆部分的由阳台地板面顶标高不小于1100,且栏杆部分的竖杆间距不大于110,这样就是符合规范要求的。

人个结合规范观点如下: