房屋基础施工,急急急.....

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/06 15:52:34
有一在建房屋,地基开挖至1.6m时开始出水.该户计划建四层,一.二层为框架结构(商场型),三.四层为专混结构住房四套。4m左右为浅表水泥沙层,用什么办法处理?
现基础用杉木打桩,用沙石混合填层,上再加十公分垫层,又加四十公分水泥钢筋条型,又在每根柱上倒四十公分,再做夹砖,最后倒地梁.这样处理合理吗?还有什么方法?是 不是挖1.2m更好?

这很难说,最好请设计的现场看一下,然后计算一下吧。另外,杉木桩还是松木的好吧,松木的在水下不易腐烂些。

个人感觉应该让木桩穿过软弱下卧层....整体性在好如果桩的承载力不足也回下沉的....
木桩不知道合适不合适...因为毕竟你盖的是4层楼啊......1层的有打木桩的...4层..还没见过..

应该比预计的挖深一点,一般建设完工之后主体都回下沉的

我个人觉得打杉木桩不妥,应该换成钢筋混凝土桩。因为再好的木桩在地下水的侵蚀下也会腐烂,时间的持久性是问题。再者木桩的承载力也是大问题。毕竟是四层楼,楼本身的重量是很大的。桩上采用承台基础加地梁的基础形式比较好。至于用多长、多大的钢筋混凝土桩,则要经过计算一下才更有把握。

自己用钎子往下打一下,看看下面的情况,这种情况最好是请设计的来处理