计量表的电压线抽掉是不是就不计量了,在不停电的情况下可以把3个电压线抽掉吗?是否有危险,电压线在电表的排序是2 5 8吗, 还有A B C的线可以抽吗.有危险吗?
不断电的情况下,抽258电压线可以吗?抽一个包一个可以吗?是不是抽一个少计量一相啊.应该和零线没关系把.

互感器的线应该是A4001 B4001 C4OO1 N4001。在带电情况下,无论拆哪根线都存在危险,毕竟是带电作业。如果拆互感器的线要先把互感器短路才行。

ABC就是三根接电压线圈的线吧应该还有零线,接电压线圈的线就是2 5 8 ,零线是最右面的,互感器的线应该是A4001 B4001 C4OO1 N4001。在带电情况下,无论拆哪根线都存在危险,毕竟是带电作业。如果拆互感器的线要先把互感器短路才行。

可以抽掉,但是危险性很大。由于计量表的接线端非常接近,又是带电作业,人难免会紧张,容易造成相间短路。

不能抽,如果要抽,可以线拉开隔离开关,断开断路器再抽掉,抽了就不计量了。抽调时,电压互感器不能短路,电流互感器不能开路。