请教一个三相电的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/24 12:23:55
今天遇到一个问题,从变频器出来的三相电UVW之间都是380V,到了电机那VW是380V,UV,UW之间是220.170多伏,电机也不转了,把U相那根火线换了好了,这是为什么啊,是断了还是短了,请说明原因好吗,感激不尽~

U相接地了,造成单项接地短路
三项电的线电压是380,但是相电压也就是相与地之间的电压是220
u相接地后相当于地电压,又由于380系统一般试三项四线制,中线接地,所以是u相接地短路。

很有可能是U相电缆破损接地(电流严重泄漏),造成U相对零(地)电压几乎为零。

我不知道你们单位是不是中心线接地,如果是,那有可能是对地短路,2相短路要跳闸的

距离和线径有问题吗,如果你换了就好了,那就毛病就是你想的那个,有时电机的三相线是要线序的,

就是U相电线断了。

电线断了