请问所有用电设备功率共计13KW. 若要从总电源处拉线要用多少平方的电线和多大的电表?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 10:47:54
(220V 3(12)A 50HZ 单相电表)和(漏电断路器32A开关).目前有这个电表和开关能用吗?
单台最大的是3KW,单台还分别有2.7KW,2KW,1KW的设备,同时使用的有9KW,另空调的1850瓦现在冬天暂时不用,到了夏天要开时,同时使用的就接近11KW. 怎样接电才省钱省力呢?

目前这个电表和开关不能能用了,最好还是按照所有用电器同时工作来计算,单相负荷的电流为:功率(KW)*4.5 13KW*4.5=58.5A 建议用DZ47-D100 2P空气开关,电度表用220V 40(60)A或220V 40(100)A,总线用10平方或16平方铜线。 如果用三相电就不一样了。

根据你列出的方案,你的电源得按11KW设计,电流达到50A,那你的总电源的电缆径不得低于10mm²,你的断路器是不能用了,你得选用63A的断路器才行,电表倒是可以用,只要加上一个电流互感器就行了。

楼上叙述不太清楚.请问单台设备最大功率多少?同时使用吗?若单台功率不大,同时使用的时间和几率不多,你的电表和开关够用了,4平方毫米的铜线就可以了.