当为抗震设计时,确定箍筋肢数时要满足对柱纵筋“隔一拉一”以及箍筋肢距的要求

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/27 18:15:00
请问这里面的隔一拉一是怎么做的?也就是说是什么形式的呢?
在我看来不就是一个圈一个圈的么

 “隔一拉一”的意思是:隔一根纵筋得有一肢箍筋连接,不能连续两根纵筋没有箍筋。

 

 根据《建筑结构抗震设计规范》(GB50011-2010)第6.3.9 -2柱箍筋加密区的箍筋肢


距,一级不宜大于200mm,二、三级不宜大于250mm,四级不宜大于300mm。至少每隔


一根纵向钢筋宜在两个方向有箍筋或拉筋约束;采用拉筋复合箍时,拉筋宜紧靠纵向钢筋并


钩住箍筋。

箍筋是拉住柱子纵筋的,隔一拉一就是每隔一个柱纵筋要拉一道箍筋