最后一次问了。两台7.5kw单级离心管道泵,扬程55米,流量25吨,并联安装。给两栋五层楼供水,每栋楼用内径50毫米的PE管120米与泵房连接,有90度半圆弯两个。每栋楼内分两部分,每部分主管内径30毫米,带12.75毫米水嘴3个,每栋楼共计30个。问题是:每栋楼的五楼都没水,只有把某一层的水嘴全部关掉,五楼才有水。变频模式下工作,设定压力0.4mpa ,只有一台泵工作。转为工频,两台泵运转,压力0.58mpa,状况依然没有丝毫改变。请教各位大虾们,这是啥原因?咋整啊?帮帮忙吧 ,校长的眼珠子都快瞪出来了.........
要求是全部60个水龙头都打开,都要有水。 谢谢大家,没办法再提悬赏啦,提不上去啦,我看到老朋友了,我会想办法谢你的。

问题就出在你在选择主管道时选择得太细了,你应该在1~4楼都选择Ф50mm的管,到五楼再换成Ф30mm的管。如果你已经布好管了,那只能在主管道上再引管直通五楼六楼,选用2''的管,不然流量是不够的。 既然什么都弄好了,那就在4楼加装一个管道增压泵吧!

我见过很多的供水都是把水抽上楼顶的蓄水池,然后水通过自重向下压.虽然你的水泵扬程55米理论上是够.但那只能证明你的水只能是一根管向上抽呀.在水管的中间开几个孔,水泵的压力在不能抵消水的重力的情况下肯定向楼层低的分流啦.我觉得在水泵到一至五楼主水管用50毫米的.1234楼层的分头用25毫米管子.就等于加大了到五楼的水压力.最好修个水塔,那样取用水更方便.

从我的理解看,好像是单纯的泵扬程不够啊......最后解决了把方法在这说说吧,我也学习学习...

现在都已经安装完了,换管子工作量太大,只有换泵了,离心力不够,换台扬程更高的泵。

如果压力达到0.58Mpa不会出现这种情况,除非管径太细

可能是顶楼的几层水压不够 也可能是泵扬程不够