空调制冷外平衡式热力膨胀阀原理问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/23 07:23:10
外平衡式热力膨胀阀膜片的下空间与膨胀阀出口是不是相通的?
能不能说下它的工作原理?与内平衡式热力膨胀阀有什么区别
还有,它的感温包安装在什么地方?

外平衡式热力膨胀阀膜片的下空间与膨胀阀出口是不相通的,是与蒸发器出口相接的膨胀阀上的毛细管相通,也就是说,膜片下的压力是蒸发器出口的压力,而不是膨胀阀出口压力,而内平衡式膨胀阀的膜片下的压力就是膨胀阀出口压力,它也没有那根毛细管,至于感温包的位置应该在蒸发器出口与毛细管焊点之间,具体捆绑位置参照膨胀阀的安装说明。

工作原理:
热力膨胀阀是通过感受蒸发器出口气态制冷剂的过热度来控制进入蒸发器的制冷剂流量。按照平衡方式不同,热力膨胀阀分为外平衡式和内平衡式。在工业冷却设备中,一般采用外平衡式热力膨胀阀。热力膨胀阀由感应机构、执行机构、调整机构和阀体组成。感应机构中充注氟利昂工质,感温包设置在蒸发器出口处,其出口处温度与蒸发温度之间存在温差,通常称为过热度。感温包感受到蒸发器出口温度后,使整个感应系统处于对应的饱和压力Pb。该压力将通过膜片传给顶杆直到阀芯。在压力腔上部的膜片仅有Pb存在,膜片的下方有调整弹簧的弹簧力Pt和蒸发压力P0,三者处于平衡时有Pb=Pt+Po 。当蒸发器热负荷增大时,出口过热度偏高,Pb增大,Pb>Pt+Po,合力使顶杆、阀芯下移,热力膨胀阀开启增大,制冷剂流量按比例增加。反之,热力膨胀阀开启变小,制冷剂流量按比例减小。因此,制冷设备是由热力膨胀阀通过控制过热度实现制冷系统的自我调整。
热力膨胀阀:
热力膨胀阀是通过控制蒸发器出口气态制冷剂的过热度来控制进入蒸发器的制冷剂流量。