2009年1月18日13点,xx公司线路抢险班李xx(不具备“三资人员”资格)打电话问调度室:35kv郊区变10kv电力小区012线路是不是要停电。调度室答复:“从13点停到16点。”于是李xx说:“趁此停电机会要求巡线、检修台变。”
13点02分杨x(变电管理所职工)从老公司回家,经过线路抢险班办公室时,李xx说:因有人要停35kv 郊区变10kv电力小区012线咱反搭接公安局台变,10kv电力小区012线路和新办公室台变400v线路在青山液化气旁对房屋安全距离不够,就此停电机会进行整改,配电管理所已有三人(黄xx、王xx、高xx),因工作人员不够,叫杨x帮忙,杨x就跟着李xx去工作。
李xx在未办理任何停电检修手续,未召开工作班前会,未进行危险点分析、未进行安全技术交底的前提下,组织杨x等四人进行整改线路工作,15点20分工作基本结束,李xx叫杨x上#19钢搭拆除10kv三相短路接地线,当杨x爬到钢塔8米左右高时,右手触及同杆架设的金泰修理厂台变供电的400v导线(金泰修理厂台变由35kv郊区变10kv 城郊014线路供电),发生高空触电。

1、违法电力安规关于严禁约时停送电的规定、违返检修工作票制度、持证上岗制度
2、个人极易发生人身伤亡;家庭会因此带来经济、情感等巨大损失;公司而言,损失了极为宝贵的人力资源,同时可能导致设备损失以及由事故引发的延时送电、大面积停电等引起的社会负面效应。
3、1)工作负责人应该在开具工作票的时候充分考虑安全措施和注意事项,并和调度方面工作票许可人共同到现场确认安全措施执行情况(停电、装设接地线等)。2)工作负责人在确定工作班成员后,不能随便更改工作班成员,名单不在工作票上的人员也不能随便应邀加入工作班。3)在工作开始前需要召开班前会,要仔细交代工作内容、注意事项,并需要对工作中的危险源进行识别、控制,做好相应的安全措施。4)对于被检修线路邻近带电设备或线路的,在安全距离足够时,应安设红白围带,挂“止步、高压危险”标识牌。 5)工作班组开始工作前要检查安全用具,如验电棒、绝缘手套、绝缘靴等。 6)工作负责人不能同时持有2张及以上的工作票。 7)检修工作只有在许可人的许可时间内进行,如果工作可能超出许可时间,应及时办理工作票延时手续。 8)工作结束后应及时清理工作现场并办理工作票终结手续。