想咨询朋友们一个问题,6/0.69kV,容量3150kVA的具体的参数,至于S9或者S11无所谓,最主要的是想知道这么大变压器的长宽高和轨距是多大?
还望知道的朋友帮个忙,谢谢!

国标里只有,3150/6-0.63的标准,其分接范为±5% 联接组为Yd11,空损为了:(S9)3.9KW,负损为:27KW ,阻抗电压为:5.5% 空载电流为:0.8%,你所要的外型尺寸,都是由每个变压器生厂家自己定的,没有一个定值,你要得与变压器生产厂家联系。

国标里只有,3150/6-0.63的标准,其分接范为±5% 联接组为Yd11,空损为了:(S9)3.5KW,负损为:24.3KW ,阻抗电压为:5.5% 空载电流为:1.0%,随着技术进步,现在都是计算机自动设计出图,你只要提出要求,变压器厂合为你制造各个容量的变压器

你只要提出要求,变压器厂合为你制造各个容量的变压器