关于建筑给排水设计规范GB50015-2003 3.8.14的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 11:26:01
建筑给排水设计规范GB50015-2003 3.8.14
水泵机组的布置,应符合表3.8.14的规定:
表3.8.14 水泵机组外轮廓与墙和相邻机组间的距离
电动机额定功率kw ≤22 |>22<55 |>55<160
水泵机组外轮廓与墙壁之间的最小距离m 0.8 | 1.0 | 1.2
相邻水泵机组外轮廓面之间最小距离m 0.4 | 1.2 | 1.2
注:1、水泵侧面有管道时,外轮廓面计至管道外壁面。
2、水泵机组是指水泵与电动机的联合体,或已安装在金属座架上的多台水泵组合体。

我不明白的是备注里面的第二条,假设我的水泵都安装在金属座架上,那么水泵外壁之间的距离是不是就可以小于3.8.14表中的相邻水泵机组外轮廓面之间的最小距离?
如果水泵机组之间考的很近,小于规范里的距离会有什么危害?

不可以
1、如果水泵机组中水泵靠的很近那就致使水泵间检修距离过小,当水泵发生故障时不方便检修或更换。
2、如果水泵机组中水泵靠的很近就不能满足GB50015-2003 3.8.6条规定,吸水管不宜小于3.5倍吸水管管径要求,致使水泵工作时产生相互干扰不能正常吸水。