来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/22 20:26:30

电气设计的负荷计算方法及其应用范围
电气负荷计算方法有:需要系数法,利用系数法,二项式系数法,单位面积功率计算法,单位产品功率计算法等.
(1),需要系数法:用设备功率乘以需要系数和同时系数,直接求出计算负荷;
(2),利用系数法:采用利用系数求出最大负荷班的平均负荷,再考虑设备台娄和功率差异的影响,乘以与有效台数有关的最大系数求得计算负荷;
(3),二项式系数法:将负荷分为基本负荷和附加负荷,后者考虑一定数量大容量设备影响;
(4),单位面积功率法,单位指标法,单位产品耗电量法等,可用于初步设计用电量指标的估算,对于住宅建筑,在设计各阶段均可使用单位面积功率法.
它们的应用范围各不一样,按《民用建筑电气设计规范》3.4.2.1."在方案设计阶段可采用单位指标法;在初步设计阶段,宜采用需要系数法."可见:民用建筑电气计算负荷推荐采用需要系数法;这是因为民用建筑中电气设备很少有特别突出的大功率设备,而按照需要系数法简单易行;而在工业建筑中,由于各设备的用电量存的很大差异,用需要系数法进行计算与实际就存在很大出入.
例如:某车间用电设备如下:
电焊机25台,功率分别为:3.0KVA*8;8KVA*6;16KVA*5;30KVA*2;180KVA*2;200KVA*2;ε=50%
风机:50台,功率均为:2.2KW
机床:66台,功率分别为:7.5Kw*30;15KW*30;30KW*2;45KW*2;90KW*2
吊车:2台,分别为15KW,22KW.
本车间的总配电计算负荷用上述(1),(2),(3)分别如下:
(一),采用需要系数法:
电焊机,Kx=0.35,
Pjs=Kx*Pe
=0.35*972**cosΦ
=0.35*972**0.7=168.39Kw
Qjs=Pjs*tgΦ=1.02*168.39=171.76Kvar
风机:Kx=0.75
Pjs=Kx*Pe=0.75*50*2.2=82.5KW
Qjs=Pjs*tgΦ=0.75*82.5=61.9Kvar
机床:Kx=0.12
Pjs=Kx*Pe=0.1