浇筑桩基混凝土不够
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/06 16:16:02
浇筑桩基混凝土不够
距离桩顶还差3M左右
这时叫混凝土公司再加混凝土
混凝土公司发车到工地大概1小时10分
浇筑期间,能停1个多小时吗?
混凝土能灌上来吗?
估计混凝土初凝应该没这么快吧?
大家给个意见
(接桩就不用说了)
混凝土1个多小时后开始继续浇筑
埋管5米
混凝土很难上的来
上升速度很慢
我估计是有点初凝了
浇筑是有完成
这样对质量会不会影响
我怕会断桩
可能性大不?
那就麻烦了
着急啊
距离桩顶还差3M左右
1、看温度,要是温度太高的话,1个多小时就有点多了,最好是在45分钟内晕到现场并进行浇注。我国的普通混凝土的初凝时间都在45分钟到1个小时内的。
2、桥梁施工技术规范中有个规定:钻孔灌注桩灌注时间不得长于首批混凝土初凝时间。
3、和混凝土的塌落度及温度都有关系的。
看温度吧,要是温度太高的话,1个多小时就有点多了,最好是在45分钟内晕到现场并进行浇注。我国的普通混凝土的初凝时间都在45分钟到1个小时内的。
但是,桥梁施工技术规范中有个规定:钻孔灌注桩灌注时间不得长于首批混凝土初凝时间。
另外和混凝土的塌落度及温度都有关系的。
把接口处理好,不是行的。这个季节温度不会太高的。
这是个施工经验的事,其实是能预计到的,提前做好计算,是不出现这个情况。
最好的是不
基本上没有什么问题吧
凝结没有这么快的
你把接头注意处理下就行了