380V36千瓦,要配多大铜芯线跟多少安空开
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/24 05:27:09
我自己的想法是25平方毫米铜芯线与100安4P空开?不知合理吗?
36*2*1.25=90A.
电线的线径倒是够用,空开的容量也够用,但是用4P干嘛?下面电路中有220V的?(指示灯?)
电缆取35平方毫米铜芯线,空开取200A,几匹的取决你自己。
380V36千瓦电流72,合理,一楼怎么计算的?