24V的接触器疑问?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 14:52:51
PLC控制24V的接触器不用中间继电器可以,那PLC控制220V的接触器就要加中间继电器,如果设备里220V的接触器,我把它改成24V的接触器行吗?辅助触点都不变,希望各位能帮帮我,谢谢了

具体看你什么负载吧``如果负载电流大的你这样换是不行的,因为24V中间继电器触头容量有限,如果你单单是改变线圈不改变触头,那么电压低了对线圈的磁通量是影响很大的,难已保证继电器能达到运行要求```

完全可以,同一型号级别(触点载流)的接触器线圈功率是一样的,只是电压低电流大而已,问题是PLC是否有足够输出电流去承载。

被控电压和电流要在触点适用范围之内才可以

接触器的起动和维持功耗比中继大,要考虑PLC DC24V电源容量、触点容量、直流接触器等问题。