100千瓦该用多粗的电缆?
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 02:46:47
100千瓦该用多粗的电缆?
100KW要是全都是三相的话 估算250A
95 的电缆穿管的话最大载荷192A
120 以上的的线比较保险
要根据实际的铺设条件,负载类型,环境温度等条件,100千瓦用不小于70平方的铜芯电缆。
70铜芯电缆。90铝芯电缆
这要算一算需用系数 满负荷的话 95 120都行