钢筋裸露3年还可以用吗?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/20 23:30:16
请问,柱子浇铸后预留3米左右的钢筋裸露在外面,还有楼梯板的钢筋也是如此,因为某种原因没有继续下一层柱子的施工,钢筋裸露外面3年了,没有做任何防锈措施,请问还可以使用吗?需怎样处理才能保证质量!个人想法,新钢筋直接接到已浇筑混凝土的断面,和裸露3米的钢筋交错,不知可否!请专业人士回答,复制者请绕道!重分答谢!
MingyuY 您的解答蛮好,能具体说说如何操作吗?我们这里是浙江金华地区,雨水也算多吧!拜托! 还有更好的解决办法请朋友们指教!

那需要看锈蚀程度,产生黄锈一点问题都没有,可以不用考虑,一旦产生红锈(就是已经腐蚀到钢筋内部)就会产生质量问题。
如果真的产生红锈说明钢筋锈蚀严重,则应对结构认真检查先除锈,然后测钢筋截面积是否满足规范要求,如果可以,直接焊接;如果不能满足要求,植筋加强,由于钢筋有效面积减小,应增焊相应面积钢筋补强。
至于你上述所提的办法:新钢筋直接接到已浇筑混凝土的断面,和裸露3米的钢筋交错,这种办法是框架柱受力考虑,是没有任何意义的。
根据规范要求 杭州老唐所回答的绝对不可行,剪掉钢筋 钢筋连接部位已经进入加密区 此部位受力最大,不可取。

  需要具体看锈蚀程度,产生黄锈可以继续使用,一旦产生红锈(就是已经腐蚀到钢筋内部)就会产生质量问题。

  产生红锈后解决方法;

  对结构认真检查先除锈,然后测钢筋截面积是否满足规范要求,如果可以,直接焊接;如果不能满足要求,植筋加强,由于钢筋有效面积减小,应增焊相应面积钢筋补强。

你看下裸露钢筋的腐蚀程度大不大,要是腐蚀程度高的话,你没办法再用了,你所在地区雨水多,空气湿润的话,你那个钢筋肯定不能用了

简单的就是看下钢筋表面有没有因锈蚀的产生麻坑和剥落现象。如没有的话还能用!

先看原来预留的钢筋锈蚀的程度,如果锈蚀后的钢筋有效断面不小于原尺寸的90%的,建议除锈后焊接钢筋继续使用;一般3年裸露的钢筋都锈蚀了一半了,所以推荐下面的方法:将锈蚀的钢筋割掉,凿开原柱子、楼梯板,露出被混凝土包裹的无锈蚀的钢筋,长度为5倍的钢筋直径,再焊接需要接长的钢筋,记得要双面满焊,这样不会影响质量。