螺杆氨制冷式压缩机组故障停机有那时原因

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/01 05:58:44
螺杆制冷式氨压缩机,排气压力过高,冷凝器压力比储氨罐压力高0.2-0.3mpa,冷凝器排空了,储氨罐也排空了,缸吸罐也关开过了,排气压力还是高,谁能告诉我什么回事。

排气压力高主要是由于冷凝器换热效果不好造成的 看看冷凝器里循环水的水温或者水压是否正常 如果正常建议拆开看看里面是否有堵塞或者结垢 再一个排气阀开的小也可能造成排气压力高 但这种低级错误应该不可能吧 呵呵