变送器 开关

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/13 04:36:01
在电厂的热工控制设计中,经常会需要一些量去报警或者连锁动作,譬如压力高报警,停泵等等,对于这些情况,我们一般是选用开关直接通过硬接线的方式送到DCS呢,还是通过变送器,送一个模拟量到DCS,然后DCS通过软件判断的方式自己得出一个开关量信号呢,这两种处理方式有什么区别?
我的意思是,我需要一个开关量,我是直接通过开关送开关量好呢,还是用变送器送一个4~20mA信号,DCS自己做判断,得到一个开关量比较好。有时候液位报警连锁可能需要H、HH、L、LL等几个不同的动作值,如果送一个模拟量信号,那么在DCS只占一个通道,如果送几个开关量信号,占的通道就会比较多,从性能方面考虑的话,这两者有什么区别?

一个模拟量一般是以两字节(16位)来表示的,而数字量、开关信号是用一位来表示的。你的问题取决于现场仪表的智能程度来看。如果现场仪表在表头就可以设定HH/H/L/LL的报警量的话,那么它所传输的就是4个DI信号,需要连接的模块的数字量通道上,但是这种仪表比较少也麻烦。我所接触过的仪表在这种需要设定报警HH/H/L/LL的情况下(在不同的安装对象里有不同的报警限的值),都是模拟量(4-20mA)信号传输的模拟量。这样,根据现场的工业人员提供的报警HH/H/L/LL的具体大小,在DCS中用比较模块来编程实现报警,或者在上位组态软件中也可以设定HH/H/L/LL的值(每个变量都有这个选项的设定),这样就可以更为方便的设定或者修改参数,且可靠性较高。

不知道 你那是什么开关,是机械式还是电子式的。。。他们性能差别,精度,灵敏度 等。

如果是电子式压力开关的话,可以有开关量信号,也可以有模拟量信号输出。。

模拟量输出 就和变送器差不多了!

HDIB-C15  系列开关量输出直流电流变送器是一种利用霍尔开环原理测量原边电流、并设定某固定点为阈值、当被测电流大于(或者小于)此阈值时输出开关量电平信号或者继电器动作的模块,原副边之间高度绝缘,具有高精确度、高线性度、高集成度、体积小结构简单、长期工作稳定且适应各种工作环境的特点。广泛地应用在电力、石油、煤矿、化工、铁路、通信、楼宇自控等行业的电气设备的系统控制及检测。

★用于测量直流电流    ★ 过载能力强  ★ 响应速度快 ★输出开关量电平信号或继电器节点动作

★高线性度  ★ 盘式安装  ★原副边高度绝缘

什么是变送器 什么是传感器 什么是变送器 一体化温度变送器线路图 变送器的基本功能是什么? 如何确定变送器是好是坏? 变送器校验方法 真空度变送器 差压变送器和流量变送器是一回事吗? 传感器与变送器的异同? 差压变送器故障求助