如何用万用表来判定热继电器是否损坏?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/04 18:31:33

热继电器为过载保护器件,多为三相用,你可以用万用表电阻档Rx100或者Rx1K档或者用二极管档测量主回路接线端是否通路,要是有一组或者以上是开路状态那将是坏的,反之则正常,还要看看常闭触点是否正常,常态下是闭合的(它有个手动按钮,你可以用手按一下看是否动作也就是常闭触点断开),当负载电流超过热继电器的额定电流时会自动断开,从而使负载接触器线圈失电断开保护负载!

热继电器为过载保护器件,多为三相用,你可以用万用表电阻档
*100或者*1K或者用二极管档测量主回路接线端是否通路,要是有一组或者以上是开路状态那将是坏的,反之则正常,还要看看常闭触点是否正常,常态下是闭合的(它有个手动按钮,你可以用手按一下看是否动作也就是常闭触点断开),当负载电流超过热继电器的额定电流时会自动断开,从而使负载接触器线圈失电断开保护负载!

楼上的说的不对,应该是用万用表RX1挡测量主回路通断,你一边测量一边用电烙铁加热看到了一定温度是否会断,就能判断出热继电器是不是损坏。我是做研发的,有什么是我们可以做试验求证。