冷水机组开机就烧保险怎么回事?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/07 21:14:09
冷水机两个机组 1号机组开机没事,只要一启动2号机组就烧保险。原本以为2号机组负载过大导致,谁知将进入电机的电源全部断开后还是出现这种情况!请教懂行的大虾,望指点迷津!
感激涕零…………啊!

保险是控制电路的短路导致的,与电机无关,如果是电机出问题一般是跳三相的断路器或三相的漏电开关.
按你的情况应是控制电路中温控器\温控器控制输出到2号压压缩机接触器线圈\接触器线圈出现短路.

电器方面最好找专业人员修,万一短路导致不安全隐患。。。

断开电机线,反向检查启动装置的短路点......

搭铁了。