请问380V 50HZ 6级11KW 电机负载的时候启动很慢是怎么回…
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/30 05:57:28
380V 50HZ的电机负载的时候启动很慢! 1:开关没有问题? 2:线路没有问题? 3:换另一台电机在同一地方,另一台电机没有这种现象? 4:转子没有什么问题? 5:只有换过不是原厂电机的线圈?
电机定子线圈换过?
如果定子线圈换过,你测一下线圈的电阻是否与原来相同,如果出现比较大的偏差的话,这种现象就比较正常。
电机的线圈更换的时候是不是按照原来的线规?还有,特别是浸漆的工艺你们是怎么做的,要知道,电机线圈浸漆不好的话,电机性能还是有比较大的影响的。
你这种情况的出现,最主要的原因是电机是因为换过线圈之后,电机的出力不足,也就是额定功率下降了,所以启动就慢一些。如果当初电机选定的时候有一定裕量的话,这不会有什么问题,但裕量较小或者没有裕量,长期使用可能烧坏电机。
绕组错了,或者接线时并联支路数错了。
出力不足,是匝数多了。你没发现电流比原来小了吗?
你看看空载电流和新换 的那台一样吗?如果电流正常,就说明电机的线圈线给绕细了.功率降低了
如果是带负载启动慢,可能是原来是两路并联换线圈是搞成一路了;如果空载都慢,那就是首尾端接错了。
请问一下“380V,50Hz “的电动机在“480V,60Hz”的工况下能否正常使用?
机器/电机为380V, 50Hz, 如何改成220V, 60Hz?
220v 50hz 能否接到 220v 60hz?
220v 50Hz 是什么意思??
请问如何将220V/50Hz的交流输入转为1000V直流输出
LED灯(1个);输入220V~50Hz 输出3.2V 18mA,请问需要怎样降压,需要怎样参数的元器件?
ac 220V 50Hz 是多少瓦?
请问 一家用电器设备 标有220v 50Hz它的用电是多少瓦
求加拿大温哥华电压是110v\50hz,还是110v\60hz???
怎样将220V/60Hz转换为220V/50Hz?