两个110V的交流接触器同时动作时,能否将两个接触器线圈串联到220V的电源上。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/02 21:33:11

1)绝对不行!这样很危险!不是如楼上说的烧触点,而是要烧接触器线圈!
2)即使不焼线圈,两个接触器线圈串联的结果很可能只会有一只动作,另一只不会动作!AC220V压降几乎就会全都降到先吸合的接触器线圈上,因为它的感抗大。
3)如果有一只接触器铁芯动作不灵活,它的磁阻会很大,感抗会很小,上述现象就会非常明显!
4)只在两个接触器动作时动铁反应速度和时间完全同步的情况下,也许它们都能吸合,各自得到所需的110V电压,不过这也太难了,概率也太低了! 而且迟早要坏!

2个接触器容量相同是可以的,串联在220V时的功率与原来一样,吸合磁力不变。

不行,线圈吸合电流比较大,持续电流较小,瞬间感抗很大,不可能两个同时产生感抗,短时间还可以,但是长时间一定烧触点

试试哟,不会出什么大问题的。