厂房用电95千瓦要多大电缆

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/01 05:06:52
有劳了

4*50mm2足够了 4*35mm2也可以。

95千瓦也太小了吧?也就能带动三四个电动机。
如果考虑到以后还会增加设备或用电功率,建议设计时放大余量。
铜芯电缆,直径5~6毫米的铜丝,四根铜丝绞起来的那种。当然,铜丝之间绝缘,绝缘包皮。

如果是380V,可用四芯150平方的BV(铜)。

95千瓦的电流,I=95000/(1.732X380X0.9) 约等于130安培,若做地埋应选四芯或五芯 50平方毫米 的铜芯铠装电缆!