隔离开关的额定容量怎么计算

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/05 22:53:21
隔离开关的额定容量怎么计算,地刀的额定容量怎么计算?
跟开断容量有什么区别?计算开断容量时,电压能否采用开关的额定电压?

隔离开关一般没有额定容量这个概念,应当是额定电流。如果一定要算其额定容量,就是1.732×U×I(其中U、I指隔离开关的额定电流和额定电压)。接地刀也没有额定容量这个概念,只有额定电流及动、热稳定电流的概念。一定要算其额定容量,和上述隔离开关一样。
现在也没有开断容量这个概念了,只有开断电流概念。隔离开关的开断电流大于额定电流,额定电流是指隔离开关在不过热的情况下可以长期负载的电流,开断额定电流对于开关触头基本没有损坏。而开断电流是指隔离开关在瞬间能够开断而对于触头只有较小损坏的电流。
如果一定要计算隔离开关的开断容量,即:1.732×U×i其中i指隔离开关的开断电流。
由于隔离开关没有灭弧设施,所以其开断能力很小,一般只用隔离开关开断线路的电容电流,而不用它开断回路额定电流。

  一、计算方法:
  额定容量,就是1.732×U×I(其中U、I指隔离开关的额定电流和额定电压)。

  二、隔离开关的简单介绍:

  隔离开关(disconnector),即在分位置时,触头间有符合规定要求的绝缘距离和明显的断开标志;在合位置时,能承载正常回路条件下的电流及在规定时间内异常条件(例如短路)下的电流的开关设备。(IEV441-14-05)
  隔离开关(俗称“刀闸”),一般指的是高压隔离开关,即额定电压在1kV及其以上的隔离开关,通常简称为隔离开关,是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。隔离开关的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。隔离开关用于各级电压,用作改变电路连接或使线路或设备与电源隔离,它没有断流能力,只能先用其它设备将线路断开后再操作。一般带有防止开关带负荷时误操作的联锁装置,有时需要销子来防止在大的故障的磁力作用下断开开关。