电工帮忙看看漏电保护跳闸的原因

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/21 11:00:00
正泰空开32A带漏保,装上后电路不接任何用电器时可以送上插了东西后跳闸,是否可以排除线路墙体内部漏电的原因?那如果插座安装过程中的问题是否会引起这个问题?还是说问题一定出在用电器上呢?是否会出现多个用电器同时漏电的问题呢?比如台灯微波炉冰箱同时都漏电了?如何排查谢谢!

零线漏电接地了(或轻微接地),空载时,没电流产生,有负载时,零序电流失衡,开关动作跳闸

可能原因,插座零线和地线接错,
或用电设备有问题

是不是插每个插座都跳闸?

排除法,把开关出线拆了,输出端直接接设备,合闸看跳不跳,不跳的话,说明开关OK和设备OK,

是不是地线和零线接反了。或者是不是零地混用了?能想到的只是这个了。

装有漏电保护器的空开,只要地线有漏电都会跳闸,把地线检查一下,有没有破皮的地方和搭铁的地方。

一定是零线和地线反了。

漏电保护在起作用,你的零线、火线、地线接法上有问题,仔细检查插座、开关面板后面的接线。电线在穿线过程中破了,也会导致带漏保的空开跳闸

首先你要确定是短路保护动作还是漏电保护动作。如果漏电保护动作。假设线路有故障。不插电器就会跳。所以说明你的故障是出在电器方面。至于你说的会不会有多个电器一起漏电。这个情况是有的。建议你一个一个的插电器。插到哪个跳了就是哪个。如果是多个电器一起漏电导致漏保跳闸(也就是单个的电器漏电流不够动作)那么建议找电工上门维修。如果是新安装的线路。检查下零线和保护线有没有接错了