漏电断路器安装完毕怎么进行测试是否正常?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/07/08 03:40:56
我把装好以后,按上面的试验按扭它马上跳。但我把经过漏电短路器的一个插座的火线上引出一根线,也就是火线。然后把火线和地面接触,但它不跳,因为我在楼上想着可能是对地导电不好吧,又洒了些水然后又用火线接地,但它还不跳!!请问这个漏电保护器正常吗?难道实验正常与否非得让人摸火线实验它才跳啊???晕!!!
另外大家告诉我,如果安装了漏电保护器,用电器还可以接地线吗,我的接了地线,如果接地线的话是否影响保护器的正常运做?我是菜鸟也没有积分,希望大家不要介意哦~

你用火线往你接的那根地线,[也就是PE线]碰一下,如果断路器 在不跳闸那就说明你的断路器是失灵的,....安装了漏电断路器后最好也在你的电源电路中安装地先,因为它可以 在你漏电断路器失灵的情况下也可以保证泥的安全,.