各位大侠好,我现有台18.5KW的防爆电机,要接电,不知道要用多大的开关和电表,在有要用多少平方的电线合适。
最好有选型公式或方法。

18500÷380÷1.732=28.1A×1.1=31A
运行电流31A左右。启动电流不超50A。
选线口诀:十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,穿管温度八九折,铜线升级算,裸线加一半
用线16平方铜线,空开63